• 在有基坑支护的情况下,基础土方还能放坡吗?

    在有基坑支护(人工挖孔桩+钢管桩)的情况下,计算基础土方还能考虑放坡吗?如果我将基坑支护看成挡土板就不能考虑放坡,但人工可以乘以系数1.35。作为施工方,我应该要考虑放坡,但场地狭小尽管有两层地下室,但不可能开挖出三万多方的土。请求援助!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在有基坑支护(人工挖孔桩+钢管桩)的情况下,计算基础土方还能考虑放坡吗?如果我将基坑支护看成挡土板就不能考虑放坡,但人工可以乘以系数1.35。作为施工方,我应该要考虑放坡,但场地狭小尽管有两层地下室,但不可能开挖出三万多方的土。请求援助! 实际施工状况不可能放坡,计算也不能考虑放坡。如果采用人工挖土可以按定额规定考虑土方垂直运输(土方深度超过6m可以按深度折算土方水平运距)。如果采用机械挖土,可以考虑机械效率差。 一般这种情况是应该有建管部门审批的施工方案,可以根据施工方案计算土方工程量。 不是10%人工土方的问题,是机械效率差、土方垂直运输和水平运输问题。

    2010-11-03 09:25:55 

  • 计取了基坑支护的工程,不能够再计取土方放坡的;

    2010-11-03 08:51:55 

  • 不能再算放坡。

    2010-11-03 08:58:16 

  • 不能再计算放坡了,就像你说的:计算出的土方不可能有三万方。

    2010-11-03 09:07:14 