• 纵向钢筋搭接接头面积及锚固长度

    1、人防工程纵向钢筋搭接接头面积一般是多少?25%还是50%?当纵向钢筋搭接接头面积为50%时,钢筋的搭接长度为1.47La。这个1.47La在哪里设置??楼层设置 那里可以吗? 2、动荷载下纵向受拉钢筋最小锚固长度为LaF(LaF=1.05La),这个LaF在哪里可以设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、人防工程纵向钢筋搭接接头面积一般是50%.当纵向钢筋搭接接头面积为50%时,钢筋的搭接长度为1.47La。这个1.47La在楼层设置 那里可以。 2、动荷载下纵向受拉钢筋最小锚固长度为LaF(LaF=1.05La),这个LaF在哪里可以设置?---在计算设置里设置。

    2010-11-04 12:17:37 

  • 以上的,在计算设置里都不可以设置只能按照默认的设计汇总计算后在钢筋编辑里修改后锁定处理。

    2010-11-03 10:33:59 

  • 软件的基础是平法,与平法不同的设置只能在计算设置中一个一个修改了。 25%还是50%?需要根据图纸要求和规范要求确定。