• 广东省安装算量方面的问题

    1.在套广东定额子目的时候,固定管道的管卡要套吗? 2.伸缩节要套子目吗?套哪一个? 3.电缆桥架的支架或吊架怎么计算?(尽量详细,谢谢了) 4.电线(注意是电线哦)穿桥架是否可以套线槽穿线这个子目?如果不能,那该套什么子目?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.在套广东定额子目的时候,固定管道的管卡要套相应的定额子目 2.伸缩节要套子目,按不同的直径套伸缩器的定额子目 3.电缆桥架的支架或吊架已经包括在相应桥架的定额子目中了不再单独计算 4.电线(注意是电线哦)穿桥架不可以套线槽穿线这个子目,有专门电线的定额子目 说 明 一、本章的电缆敷设定额适用于10千伏以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章有关定额另计工地运输。 二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。(详见《全国统一安装工程预算工程量计算规则》)。 四、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数 1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。 五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加 一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。 六、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作 七、桥架安装: 1、桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作,附件安装,切割口防腐,桥式或托板式开孔,上管件隔板安装,盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 2、桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不作调整。 从桥架里走的线当然也是套管内穿线的定额子目