• 预分支电缆GM-YJV-(4*120)+1*50应分开计算担心预分支电缆吗?在电井中主电缆是不是按一根计算长度,比如总层高时31.6那是不是GM-YJV-(4*120)+1*50就是31.6吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    虽然总层高是31.6m,但是这条4+1的120mm2的预分支铜芯的起点并不是地面,终端也不是顶板,所以不能按照31.6m来计算。 实际应该计算为:预分支主电缆的起端电源配电接线箱的半周长+配电箱的位置在竖直井道到最后一个分支出线位置的上端500mm的这部分距离才是实际的工程量。 :比如起端配电箱安装位置在井道底层1.2m处,半周长是1.5m。井道末端预分支支电缆出线在30.6m处时,这台预分支电缆的长度应该是:配电箱半周长的1.5m+(31.6-1.2-1)=30.9m。

    2010-11-03 15:13:41 

  • 电缆GM-YJV-4*120+1*50按一根的长度计算就可以了,比如总层高时31.6那么GM-YJV-(4*120)+1*50就是31.6米

    2010-11-03 11:59:46 

  • 预分支电缆GM-YJV-(4*120)+1*50是一根电缆,不应该分开单芯计算的;在电井中主电缆是不是按一根计算长度,比如总层高时31.6那是不是GM-YJV-(4*120)+1*50就是31.6m;