• 跨层电缆的算量

    负一层的低压配电柜多条出线电缆,经负一层桥架,再经竖井桥架到达第五层,然后再经第五层桥架敷设到相应的层配电箱; 请问,跨层电缆的软件算量操作方法与同一层的电缆算量有何不同? 另外,如果层配电箱又存在多条出线电缆,即二级配电。在应用“设置起点”功能时,因存在多个“起点”,如何更好的应用该能,使软件计算时,不致于逻辑混乱。

    问题补充:问题要点: 1 总配电箱柜在负一层,而分配电箱柜在另一层或另几层;软件在操作时,和总、分在同一层时有何不同? 2、二级配电与一级配电的电缆算量,因涉及到多个'起点",在操作软件时要注意何要点?电缆量能否同时算出?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先确保各层各处的桥架连接畅通,与配电箱连接畅通。 1.每一根电缆必须有一根管,因为管是电缆的载体。所以光有桥架和配电箱是算不出桥架里面的电缆的。 2.每一根引出电缆的配电箱都设置一个《起点》。 3.每一根电缆(管)都必须从终端选择一次《起点》,这样就不会漏算了。

    2010-11-04 11:21:44 

  • 跨层电缆的计算你首先要定义好跨层桥架,将标高设置为桥架要深入楼层的标高 然后在设置起点,将桥架与总配电箱的连接点设置为起点,再到要计算的楼层找到跨层桥架,你可以在此绘制桥架或配管,将跨层桥架与二级配电箱连接,然后再选择起点,就行了 。 对于你说的存在多个起点问题我想说一下,你在选择起点的时候不会出现混乱的现象啊 同层的多个起点软件会选择你要连接配管和桥架上来选择,不会出现混乱的情况,软件还会让你选择起点所在的楼层,没有问题啊

    2010-11-04 09:43:51 