• 悬挑梁的抗扭钢筋该如何布置和计算

    中间多跨,两端悬挑的框架梁的集中标注中有抗扭钢筋,问题如下: 1。抗扭钢筋在中间跨支座处是否断开,有相关规定和规范吗 2。预算中该如何计算该抗扭钢筋 3。抗扭钢筋该如何布置,是属于第二排筋还是第三排?如果原位标注中存在第二排筋,该段抗扭钢筋是否同第二排筋放置于同排? 请达人详细指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1、图集中没有明确规定抗扭纵筋一定要通长配置,要求是同框架梁的底筋做法,原则是能通则通,当有困难时也是可以在支座内锚固的。 2、做预算时软件里是在集中标注里输入的侧面筋就拉通计算了,在原位标注时是一跨一锚算的。主要看你是站在那个角度了。 3、注意一下抗扭纵筋不是布置在梁的二排部位,应该是梁的腹板下按图纸要求的间距均匀布置。与梁的二排筋没有一点关系。

    2010-11-04 09:04:54 

  • 中间多跨,两端悬挑的框架梁的集中标注中有抗扭钢筋,问题如下: 1。抗扭钢筋在中间跨支座处是否断开,有相关规定和规范吗 2。预算中该如何计算该抗扭钢筋 3。抗扭钢筋该如何布置,是属于第二排筋还是第三排?如果原位标注中存在第二排筋,该段抗扭钢筋是否同第二排筋放置于同排? 我的回答:建议熟悉一下101图集,搞清楚平法规则就好办了。

    2010-11-04 08:27:18 

  • 抗扭钢筋是同框架梁下部钢筋的,框架梁下部钢筋如何计算它就如何算

    2010-11-04 08:42:30 

  • 1。抗扭钢筋在中间跨支座处是否断开,如果是通长的就不用断开。 2。预算中该如何计算该抗扭钢筋,在侧面钢筋里输入。 3。抗扭钢筋该如何布置,是属于第二排筋还是第三排?如果原位标注中存在第二排筋,该段抗扭钢筋是否同第二排筋放置于同排? ---在侧面钢筋栏输入。

    2010-11-04 07:34:25 

  • 1、平法规则中没有明确是否“必须”断开或连续,梁侧面纵筋、下部纵筋可以在中间支座断开或连续通过,只要满足要求的锚固长度即可,实际应用时,往往取决于支座尺寸和两个锚固长度的大小关系,避免浪费钢筋。 2、悬挑梁的抗扭侧面筋本身就兼具着构造侧面筋的作用(当Hw大于等于450时设置),同时还需要满足当梁受扭矩作用时,按计算来确定其钢筋的大小及数量,平法中已经规定了其锚固长度。由于构造筋本身的功能是抵抗温度裂缝的,因此应沿梁全长布置,所以计算公式应该是【悬挑梁净长-保护层+锚固】。 3、在03G101-1图集第23页的第4.2.3条规定,梁平法制图规则有五项必注值,其中上部钢筋属于第四项,侧面钢筋属于第五项,因此侧面纵筋就是侧面纵筋,不应归类于上部纵筋第几排的问题,第几排都是针对的上部纵筋。

    2010-11-04 09:01:11 

  • 1、是否断开这个要看设计院的设计。 2、就是我们一般的计算钢筋一样计算。 3、一般抗扭钢筋在一侧布置至少是一根,根据梁的高度及规范布置。

    2010-11-04 09:15:23 