• KL腰筋根数?

    想问下,根据03G101—P63的设置,但凡是hw》450mm,就需设置腰筋,且间距小于200,那不是只要出现这种情况的话: (1)梁腰筋最少都有4根? (2)若板120mm,梁高750,下部钢筋为6B22 3/3, 侧需要设置多少根? (3)施工图纸上:板120mm,梁高600—腰筋为2B12 板120mm,梁高700—腰筋为4B12 都比依照03G101计算的要少2根?为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (1)梁腰筋最少应该是2根; (2)若板120mm,梁高750,下部钢筋为6B22 3/3, 750-120=630,每侧需要设置2根; (3)施工图纸上:板120mm,梁高600—腰筋为2B12 板120mm,梁高700—腰筋为4B12 都是按照03G10要求设置的哦,板120mm,梁高600—腰筋为2B12 ,600-120=480,每侧设置一根就可以满足间距的要求了, 板120mm,梁高700—腰筋为4B12,每侧设置2根钢筋就可以满足钢筋间距的要求了; 腰筋间距小于200,是说两根腰筋的间距不能小于200,而不是像你那样去计算梁高除以间距的;

    2010-11-04 07:18:08 

  • 想问下,根据03G101—P63的设置,但凡是hw》450mm,就需设置腰筋,且间距小于200,那不是只要出现这种情况的话: (1)梁腰筋最少应该有2根. (2)若板120mm,梁高750,下部钢筋为6B22 3/3,梁的侧面每面需要设置2根。 腰筋间距小于200,是说两根腰筋的间距不能小于200,而不是说按照梁高去除以200,计算梁的腰筋的。

    2010-11-04 06:14:56 

  • 1.梁高大于等于450时,需要设腰筋且间距小于200,腰筋设两根就可以了 2.梁高是750的话,设三根腰筋就可以

    2010-11-04 07:33:36 

  • 你的理解不对,要是450的话,板厚是100的话,那只能设置两根腰筋,第二条要设置4根腰筋

    2010-11-04 07:33:26 

  • 以梁高750为例说明梁腰筋的排筋的情况: 1、当设计注明时以设计为准,当设计未注明时按hw》450mm考虑 2、毫无疑问的是板下开始排筋, 3、要考虑到下部钢筋的情况,下部钢筋6B22 3/3 站去了梁高最少94MM的位置(25+22+25+22) 4、排筋有效距离为:750-120-94=536 5、根据间距小于或等于200的原则,每侧排筋则需要2根就可以了。

    2010-11-04 08:30:01 

  • 你举例平法规则与实际图纸有出入,腰筋以图纸为准

    2010-11-04 08:24:26 