xiaocaiyiliang 2010-11-04 09:46:53 | 江苏省 其他专业 | 485查看 2回答
悬挑端配筋设置 钢筋10.中
我在悬挑梁中设置钢筋 通长筋为2C22 第一跨为悬挑梁上部标注无钢筋 第二跨上部钢筋为7C22 5/2 汇总后上部钢筋只显示为四根(2根通长筋+2根跨中筋) 然后做了试验6C22 4/2和8C22 6/2 结果都是一样的 为什么 难道悬挑梁顶部只能布置四根钢筋吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是因为你没有在悬挑根部输入支座筋,只有两根通长筋是在悬挑端部了,你要在悬挑的根部输入了就会有了。
2010-11-04 09:51:11
-
你的支座和你的悬挑跨没有筋吧
2010-11-04 10:00:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看