xiaocaiyiliang 2010-11-04 10:35:22 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3070查看 3回答
悬挑梁中设置钢筋
我在悬挑梁中设置钢筋 通长筋为2C22 第一跨为悬挑梁上部标注无钢筋 第二跨上部钢筋为7C22 5/2 汇总后上部钢筋只显示为四根(2根通长筋+2根跨中筋) 然后做了试验6C22 4/2和8C22 6/2 结果都是一样的 为什么 难道悬挑梁顶部只能布置四根钢筋吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是6根钢筋不是4根。
2010-11-04 10:45:48
-
把第二跨上部钢筋为7C22 5/2 的钢筋复制到悬挑跨上部钢筋位置,因为7C22 5/2 是贯通悬挑跨伸入第二跨的钢筋,只是设计图纸没有表达清楚
2010-11-04 14:04:46
-
能够算上,悬挑部分的上部二排非通常筋的是悬挑部分的0.75倍。你的不出现可能是你在梁的属性编辑里出现了错误。在广联达钢筋算量中遇到悬挑构建的时候要在上部通常筋的前边加数字、横杠然后再输入钢筋信息,如3-2C25。
2010-11-04 11:21:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看