busyworking 2010-11-04 11:49:18 | 四川省 其他专业 | 3408查看 3回答
正负零以下的梁
正负零以下的梁,如果梁的底部标高,高于室外地坪标高,就不是基础梁,套定额时就套用单梁(连续梁)定额,因为不用给它挖沟槽了 如果地框梁,底部标高,低于室外地坪标高,就需要挖沟槽,此时套用基础梁定额 不知我的想法是否正确?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不是这样分的,是要看梁的受力情况,还要看有没有垫层
2010-11-04 11:52:38
-
你的说法不正确,基础梁与框架梁不是这样区分的 按设计图纸上的标注去区分:在基础层里的梁标注为KL**时就是框架梁,要按框架梁来建立,标注为JZL**或JL**就表示为基础梁建立时按基础梁去建立
2010-11-04 11:53:17
-
框架梁上部受压,下部受拉,基础梁是上反梁,上部受拉,下部受拉;梁的配筋是受拉区配筋大,受压区配筋小,图纸给的框架梁会标注KL,基础梁会标注JL,有的设计人员懒,都会按KL标注,这个时候就看上部钢筋和下部钢筋哪个配筋大,哪个就是受拉区,根据受拉区在上面还是在下面确定框架梁还是基础梁
2022-06-16 16:54:52
-
合同约定正负零以下工程按实结算请问地圈梁内的构造柱插筋要不要计算
砖混结构四川的,合同约定 ,正负零以上按面积乘单价结算,正负零以下所有基础工程按实结算,构造柱较多,柱钢筋锚入240高地圈梁内35d,请问地圈梁内构造柱插筋部分要不要计算?
-
钢筋算量时地上和地下的分开算(即从正负零处)会影响钢筋量吗?
1、地上有1栋是18层,有1栋是11层,其余的是6层,这种情况在各自建模后因各栋的层高不一致,可以和地下室部分合并吗? 2、如不合并的,钢筋算量时地上和地下的分开算(即从正负零处)会影响钢筋量吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看