• 板面筋锚固长度超出梁底

    550高的梁,此处板需要降低400,c10@150的面筋,15d长的90度弯锚也就是150扣去保护层的话就超出梁底了,这种情况应如何处理

    保护层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    板的钢筋没有规定说非要向下弯,也可以向上弯,还可以斜着弯,只要弯钩长度满足要求就可以,

    对于做预算就更没有必要考虑弯钩的方向问题,只要工程量符合要求就可以了。你是图形算量,发现弯钩有方向问题,如果你是手工计算,你不就是算一个长度值吗,软件也是一样的道理,软件就是一个工具而已,把工程量算出来就行,至于到现场怎么放进去,怎么施工,那施工的人员自有安排。否则他就不是合格的施工员,

    但是如果你的计算长度如果不够施工员翻样使用的,那就是你的问题了

    2014-12-14 09:56:58 

  • 赞同4楼的说法

    2014-12-14 10:37:21 

  • 板的钢筋弯折=板厚--保护层

    2014-12-14 07:28:49 

  • 你看的三维是这样,你可以看看计算结果对不对就可以。

    2014-12-14 08:22:00 

  • 550高的梁,此处板需要降低400,c10@150的面筋,15d长的90度弯锚也就是150扣去保护层的话就超出梁底了,这种情况应如何处理?

    答:15d的90°弯锚,是有支座的弯锚处理。板降低了,板端头就不在梁上了,也就没支座了。没支座弯头长度=板厚—两个保护层。

    计算结果是x+150+150 也就是长度加两个弯折 弯折是150太长了

    答;这个计算结果是板没降下来的。你把板降低完成后,再汇总计算,就不是这个结果了。

     

    2014-12-14 10:06:34 

  • 板面筋在支座处锚固15d没问题的。想必您操作是先布置面筋后降板处理的吧。您降板厚布面筋就不会出现视觉差了。没关系的结果正确的

    弯锚

    2014-12-14 11:05:20 

  •    去现场看看咯。我这边看到过。如果超出板厚了。他弯折那部分是斜着放的。长度该是多少就是多少。怎么放工人自己都会处理的。

    2014-12-14 09:49:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题