• 构造柱插筋如何理解,钢筋软件如果计算的?

    问题补充:构造柱插筋只是指的与基础连接吗?柱插筋跟搭接有关系吗,区别在哪?钢筋工程举例:非抗震,砼标号C25,基础底标高-1.2,首层层高4.2,软件计算一根构造柱的主筋时列式:基础层140+600+48d+36d,首层48d+36d+3860,软件的其它设置没有更改过,这样的结果证确吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议你看03G363 P22 里边介绍了构造柱插筋的做法!

    2010-11-04 18:50:44 

  • 用户您好,我是新干线后台管理员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的:第一,构造柱插筋指的是构造柱插入砼基础的钢筋,此钢筋会露出首层一段距离;第二,插筋本身和搭接没有关系,但是如果柱子是绑扎搭接,那么构造柱的插筋和上层的纵筋就会做一个搭接;第三,您的工程信息不够完整,如果需要验证,可以拨打0571-56788585,找新干线后台管理员。给您二张截图,一张是图集上构造柱插筋的做法,一张是软件中的节点,供您参考。如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案,如果您还有疑问,随时欢迎继续探讨!祝您生活愉快,工作顺利!

    非抗震

    主筋

    2010-11-09 21:40:30 