• 梁柱锚固

    当梁柱的标号不一致时,锚固是按梁的强度还是按柱的强度取lae啊,比如梁的等级为C30 ,柱的等级为C45,lae是取C30还是C45,钢筋为二级钢,框架抗震等级为3级?

    问题补充:施工中是按梁还是按柱的等级,下面为陈教授的回答,但是广联达软件的锚固是按梁来算,有没有问题? 网址为http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=89557 问:请问陈教授:00G101图集中受拉钢筋的最小锚固长度为la(lae)所涉及混凝土强度等级是否指锚固点的混凝土强度?如:框架梁的锚固长度。其中梁的混凝土强度为C35,而其相对应的墙(柱)的混凝土强度为C40。此案的钢筋最小锚固长度为la(lae)是否应取与C40(墙、柱)的混凝土相对

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 当梁柱的标号不一致时,锚固是按梁的强度还是按柱的强度取lae啊,比如梁的等级为C30 ,柱的等级为C45,lae是取C30。按小的取定。

    2010-11-04 18:28:56 

  • 应该取柱的强度等级抗震等级,但是广联达默认取的是梁本身的强度等级,是不对的,目前还不能修改这个设置

    首次提交 2022-08-26 13:24:01  最近修改2022-08-26 13:25:05 (修改过1次)