wo真滴是i新手 2010-11-05 10:07:58 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 487查看 2回答
非框架梁支座钢筋的问题
在钢筋混凝土结构平法设计与施工规则276页中,第(1)条下“当配置两排纵筋但第一排全跨通长时,第二排延伸至Ln/3”,但是在软件中为什么第二排为什么没有按1/3,仍然是按1/4。 请大家帮我解释一下!问题补充:3b25是L-2通常布置, 3B25/1B12是左支座,1B12为什么还是按1/4计算的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、此问题我也曾咨询过陈青来教授,图集编制的初衷也正是《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书中的这个意思。但是由于图集描述的方法的不足,导致“第一排非通长筋”可以被理解为“两个意思”,而更被大众(包括软件和大部分预算人员)所接受的却是与平法编制初衷相不同的那个意思。陈教授的答复是:“这个是我的失误,以后会明确”。 2、《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》并不是经住建部或建设部审批的支持性文件,而是陈教授对平法原理的展开和细化说明,其性质属于个人出书,一般不被认为对实际施工和预算有强制性,但是对于学习和理解平法的确具有指导性。
2010-11-05 10:49:02
-
你输入钢筋有错误。应该输入3B25+1B12,这样输入才是正确的,你试一试。
2010-11-05 10:32:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看