xiaowei 2010-11-05 15:59:21 | 河北省 安装算量GQI | 1233查看 3回答
靠墙构件(如开关,插座)识别老问题
插座靠墙识别,发现还是实现不了,不知道怎么回事?识别后管线还是连接到插座中心,而我已经在结构中画了墙了,我用的是最新的536版的,识别选项里已经设置成“按墙中心线识别管线” 如果你识别的挺好,希望把识别过程用截图传上来。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好:您应该把cad选项里面的设备离墙距离调整一下,调整的小一些。比如说您图纸上是500,但是软件默认的是600,那您肯定识别不了,调小一点就行了。但是遇到这样的问题,您最好是打服务电话,以便给您更快更准的答案。0311-85359977
2010-11-08 08:28:06
-
这个问题直接向广联达公司的工作人员咨询吧;
2010-11-06 03:43:38
-
你把墙延长点就可以识别到了。这种问题我遇到过,因为导线和墙的延伸没有交点所以识别不到,只要把墙延伸长点就可以了。
2010-11-06 09:25:35