mat 2010-11-05 20:42:14 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 397查看 3回答
2009钢筋算量软件
1、建立楼层时夹层需要单独建立一层吗? 2、基础防水底板中的高底跨连接处的细部处理(钢筋锚固等)如何处理? 3、现浇板中的负筋布置如是有梁板在不同跨内按板边布置总会显示此板边已布置钢筋但实际是不同的跨内布置的负筋不同操作时是否点重复设置。如选择重复设置此板边的负筋是否已经布置了两种负筋,钢筋量是否多算了?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、建立楼层时夹层需要单独建立一层吗? 不需要单独建立一个楼层。可以用板的分层来画。定义好板的不同标高就可以。 2、基础防水底板中的高底跨连接处的细部处理(钢筋锚固等)如何处理? 可以用筏板来处理。设置筏板变截面。 3、现浇板中的负筋布置如是有梁板在不同跨内按板边布置总会显示此板边已布置钢筋但实际是不同的跨内布置的负筋不同操作时是否点重复设置。如选择重复设置此板边的负筋是否已经布置了两种负筋,钢筋量是否多算了? 这是软件的友好提示,如果两边由于板不同标高,需要各布置各的负筋,可以点是。这样就可以布置上钢筋,这种情况的负筋均是单边标注的负筋。钢筋量是不会重复计算的。
2010-11-05 20:46:39
-
1、建立楼层时夹层需要单独建立一层的; 2、基础防水底板中的高底跨连接处的细部处理(钢筋锚固等)可以在工程计算中设置,也可以在编辑钢筋中处理; 3、现浇板中的负筋布置如是有梁板在不同跨内按板边布置总会显示此板边已布置钢筋但实际是不同的跨内布置的负筋不同操作时应该点重复设置。选择重复设置此板边的负筋是已经布置了两种负筋,钢筋量不应该是多算了,你可以和设计图对照一下,多算的可以删掉;
2010-11-05 20:48:01
-
1、如果是局部有夹层,则不需要单独建立一层 2、如果是整楼有夹层,则需要单独建立一层,因为竖向构件钢筋,在夹层处是要断开施工的
2010-11-06 11:53:00