• 剪力墙垂直钢筋的搭接问题

    03G101-1中剪力墙垂直钢筋的搭接无论是25%的搭接还是50%的搭接,其搭接长度都是1.2*lae吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是不一样的。 25%是1.2,50%是1.4。

    剪力墙垂直钢筋

    2010-11-05 22:30:44 

  • 其搭接长度都是1.2*lae,墙的钢筋与其它构件不同,无论搭接是25%还是50%,平法与规范规定,均为1.2*lae

    2010-11-06 08:49:48 

  • 1、剪力墙接头计算的问题,实际上有两种情况,一是按照平法规则计算,二是按照接头百分率计算。 2、平法规则中剪力墙竖向钢筋是按照1.2*Lae计算的(如下附图1),如果设计强调按照接头百分率计算的,才去套用03G101-1图集第34页的修正系数。 3、软件中也提供了计算选项,如下附图2。

    搭接长度

    答疑解惑

    2010-11-06 09:04:03 