• 底板钢筋遇柱墩是否断开?

    1:图纸上柱下的四棱台只标有:板厚XXX,并没用柱墩标注。柱下的这部分板的厚度都比底板厚。钢筋算量时个人将其设置为下柱墩。不知能这样设置是否正确? 2:图纸在虚线四棱台的范围内标有X向,Y向的配筋,有的配筋如下标示:C22/25@100,软件设置中不这样的配筋是非法的。查过图集也没能查到这种标法的具体含意,就暂且将其理解为22与25的钢筋隔一布一。请教大侠们这种标注的团体含义。 3:底板的钢筋在遇到加厚的柱下板时是否断开?软件设置的节点里全部是断开的。 但没有找到相关出处。请教是否断开?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1、可以设置为下柱墩。2、C22/25@100是两种钢筋合并后的间距为100,你的输入方法是对的。3、有柱下墩时,底板的底筋一般要求断开锚固,上皮筋要通长的伸过去。

    2010-11-07 19:27:34 

  • 1:可以设置为桩承台。 2:要按c22-200和c25-200分两次在同一个层面同一个方向布置 3:是否断开要结构设计师说了算。

    2010-11-07 16:29:24 

  • 不知道你这个柱下的四棱台到底是什么,配筋为C22/25@100可能是c22@100/c25@100这种标识软件是读的出来的,意思是双层钢筋,看这标注柱下的应该是筏板,但是筏板基础不会是四棱台形状啊,应该是断开的,筏板的厚度不同,钢筋肯定就不能直接通长了,钢筋的布置位置都是接近筏板底面的

    2010-11-07 15:59:52 

  • 应该是不断开,因为是先有的板后有的柱。

    2010-11-07 14:43:05 

  • 是否要断开,要看具体的工程设计,一般上柱敦是不断开的,下柱敦如果是上部在同一个标高,可能只要下部断开,如果高差太大,就有可能不断开,无论是否断开,你只要调整柱敦的其它属性里的,序号为16.17,断开选择是,不断开,就选择否

    2010-11-08 16:02:32 

  • 底板遇到柱墩时,底板钢筋正常通过 只要筏板遇到承台时才可以考虑是否断开筏板钢筋的。

    2010-11-08 18:10:14 