傲雪凌风 2010-11-07 22:20:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 476查看 4回答
大开挖底标高不能为正?
我开挖有两块.. 因为有一块是有地下室的.. 定义地下室底标高是正负0.00的 所以另一边大开挖的底标高应该为正 .. 系统不让定义是怎么回事啊问题补充:图纸上的室外地平标高时3.9 现在有一块是有地下室的另一边没有 所以有地下室的那块要挖的很深. 而没有地下室的那块就挖的很浅.. 图纸上定义的地下室的地面标高时正负0.00 所以没有地下室的那一块在大开挖基础标高就是正的了.. 系统老提示要输入-100.到0之间的数字..
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你定义地下室底标高是错误的, 地下室底标高不应该是正负0.00的,应该是负值,室外地坪上面第一层地面处标高应该为正负0,所以 系统不让定义。 插入-1层为地下室,将原来的首层构件全部复制到-1层,二层全部构件复制到首层,进入楼层设置界面,按设计修改-1层、首层层高,删除二层即可。
2010-11-08 07:35:45
-
建议你要标高所在楼层定义大开挖构件试试
2010-11-07 22:44:36
-
请看图片是可以设置的。
2010-11-07 22:30:44
-
那你的室外地平也得调高啊,因为土方会延伸到室外地平的,如果你的室外地平还没有土方的标高高,也不用挖土啊
2010-11-08 12:34:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看