• 地面防水的问题

    GCL2008中楼地面构件的工程量代码:LMFSMJ和LMFSMJSP有何区别?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    尊敬的用户,软件是这样考虑的立面防水以500MM为分线(前面计算设置可以修改默认值)。小于最低立面防水高度是小于500高的防水量算在楼地面中。反之则分开计算中,算于墙面中。代码选好了,在绘图输入界面中是需要把立面防水设置上去。(采纳答案可以提高回复者积极性,也表示对回复者的尊重。不采纳答案7天后系统扣除20积分,请您及时采纳。)

    2010-11-09 09:05:36 

  • GCL2008中楼地面构件的工程量代码:LMFSMJ和LMFSMJSP的区别可能是前者是地面防水面积,后者是带卷边的防水面积。

    2010-11-08 04:59:31 

  • 前者是大于最低立面防水高度面积,后者是低于最低立面防水高度的面积

    2010-11-08 12:39:13 

  • LMFSMJ是防水面积包括水平防水面积及卷边防水面积。LMFSMJSP就是水平防水面积。

    2010-11-08 15:16:03 