• 钢筋抽样问题

    在计算设置里头将直径12的钢筋改为电渣压力焊,为什么计算出来的钢筋减少量比多出的接头钢筋量多很多?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在计算设置里头将直径12的钢筋改为电渣压力焊,为什么计算出来的钢筋减少量比多出的接头钢筋量多很多?

    【当暗柱纵筋采用电渣压力焊时,减小了纵筋的搭接与箍筋加密数量,所以相差很多,不光是纵筋的搭接,还有搭接范围内的箍筋加密。】

    2014-12-07 12:41:36 

  • 焊接本身要比搭接算的少

    2014-12-09 14:23:17 

  • 你好:软件中不计算搭接重量了。

    2014-12-06 16:31:23 

  • 电渣压力焊不会扣减搭接的长度。当然工程量就会有变化了

    2014-12-06 17:16:39 

  • 在计算设置里头将直径12的钢筋改为电渣压力焊,为什么计算出来的钢筋减少量比多出的接头钢筋量多很多?

    在计算设置里头将12钢筋改为电渣压力焊时,假如100米通长钢筋,当你改为电渣压焊接头时,焊接头的数量:100/8(设定尺为8米)=12.5根就是13根12个接头,如果是搭接时,接头数量:(100-8)/(8-搭接量0.5)=12.26为13根加上第一根整根为14根,需13个接头,这样就多出一个接头.改为电渣焊后,是要扣减这部分量的,所以扣减的多了.当钢筋量大时计算出的钢筋量差别就多了.

    2014-12-06 18:06:02 