• 剪力墙垂直钢筋的搭接

    03G101-1中剪力墙垂直钢筋的搭接无论是25%的搭接还是50%的搭接,其搭接长度都是1.2*lae吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是!!25%1.2*lae

    2010-11-08 09:11:45 

  • 25%是1.2;50%是1.4。

    2010-11-08 09:12:34 

  • 你好:剪力墙的竖筋搭接不管是按多少的接头百分率,规范要求都是1.2*Lae, 请看图集03G101-1中的第48、49页中的要求。

    2010-11-08 09:23:17 

  • 剪力墙垂直钢筋搭接有两种算法,一是按照平法规则计算,二是按照接头率计算。 1、当设计注明或默认按照平法规则计算时,都是1.2*Lae, 2、当设计注明按接头率计算时,才去套用03G101-1图集第34页的搭接修正系数。

    剪力墙垂直钢筋

    2010-11-08 09:15:47 

  • 剪力墙的竖筋搭接不分接头百分率,图集规范要求都是1.2*Lae,见截图,03G101-1第48页

    搭接长度

    2010-11-08 12:28:57 