言儿 2010-11-08 09:09:31 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2599查看 5回答
剪力墙垂直钢筋的搭接
03G101-1中剪力墙垂直钢筋的搭接无论是25%的搭接还是50%的搭接,其搭接长度都是1.2*lae吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是!!25%1.2*lae
2010-11-08 09:11:45
-
25%是1.2;50%是1.4。
2010-11-08 09:12:34
-
你好:剪力墙的竖筋搭接不管是按多少的接头百分率,规范要求都是1.2*Lae, 请看图集03G101-1中的第48、49页中的要求。
2010-11-08 09:23:17
-
剪力墙垂直钢筋搭接有两种算法,一是按照平法规则计算,二是按照接头率计算。 1、当设计注明或默认按照平法规则计算时,都是1.2*Lae, 2、当设计注明按接头率计算时,才去套用03G101-1图集第34页的搭接修正系数。
2010-11-08 09:15:47
-
剪力墙的竖筋搭接不分接头百分率,图集规范要求都是1.2*Lae,见截图,03G101-1第48页
2010-11-08 12:28:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看