zhangmengyao 2010-11-08 10:21:10 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 441查看 5回答
图形2008连梁的问题
连梁在两个暗柱之间,画梁时把梁的起始点画到两个暗柱的中心位置对吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因暗柱属于剪力墙的加强部分,套剪力墙定额子目,所以算量软件是不需要画暗柱的,暗柱的位置应该画上剪力墙,连梁画到墙边即可。
2010-11-08 10:42:00
-
连梁在两个暗柱之间,画梁时把梁的起始点画到两个暗柱的中心位置是对的。连梁与其它构件的扣减关系可以看看计算设置。
2010-11-08 10:23:21
-
连梁在两个暗柱之间,画梁时把梁的起始点画到两个暗柱的中心位置对吗? 根据图纸尺寸位置绘制。
2010-11-08 10:24:22
-
其实没有问题的, 暗柱最主要是画在墙里面,你的暗柱一定完全在墙里就可以,暗柱的量出在墙里面,按实际的其实暗柱不画都没事,因为你的模板和体积都是出在墙里面的,不需要单独出量, 墙梁同厚平齐判断跟长度没关系,主要是左右边线对齐就可以的,
2010-11-08 12:23:09
-
正常做法是在两个暗柱间先画墙再画连梁下洞口,再点洞口布置连梁即可.因为直接画连梁无论在暗柱中还是暗柱边算出的钢筋结果都是不正确的 连梁下洞口有的图纸设计有有的图纸设计没有,若没有的话你可以自己定义,长就是暗柱的间的净尺寸,高为连梁下的净高即可.
2010-11-08 13:29:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看