yiyi1988 2010-11-08 12:00:12 | 河南省 其他专业 | 324查看 4回答
剪力墙柱钢筋
层高没有问题,就是汇总时显示本层墙与下一层不连续是什么原因?还有地下室剪力墙竖向钢筋计算不出来?问题补充:地下室柱的钢筋也算不出来?汇总后的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汇总时显示本层墙与下一层不连续,把本层和下层的墙属性定义中的标高和高度都修改成软件默认的形式,要选定构件以后再修改,就可以了; 地下室剪力墙竖向钢筋和地下室柱的钢筋,选中够检查一下设置是否正确;
2010-11-08 12:15:04
-
你好:上下墙不连续是墙的标高出错了,分别查看一下同一条墙的上下层的标高,只要标高对上就会连续了。造成不连续的原因是在定义墙的时候有一层定义了墙的标高,另一层没有定义,这样就会出现不是软件默认的标高了,也就不会连续了。计算时出错的构件软件是不会计算的,也就没有计算结果了。
2010-11-08 12:56:52
-
层高没有问题,就是汇总时显示本层墙与下一层不连续是什么原因?还有地下室剪力墙竖向钢筋计算不出来? 这个就是你在绘制图形构件调整标高后,本层墙与下一层标高不连续,当然计算不出来。 地下室柱的钢筋也算不出来?汇总后的 这个也是你绘制图形构件标高设置的问题。
2010-11-08 13:56:23
-
竖向构件如:墙,柱软件默认层高是构件的高度。所以定义构件时一般不需要输入高度。除非个别构件就是不连续的,如楼梯柱等。出现上述提示,一定是你在定义构件时修改过高度或起始标高。好好检查吧。
2010-11-08 14:00:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看