• 埋入地下的管道怎样套定额

    埋入地下的管道怎样套定额?

    问题补充:我遵循的是河北省定额,空调水管道从机房出来埋地通到建筑物,如下所回答的问题,从室外1.5m或管道井为界,室外部分就套用市政定额吗?如果是蒸汽管道从室外管网到工厂减压间,从减压间出来的管道埋地通道各个厂房,是否套用管道安装第6册?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    埋入地下的管道应该属于外网,你套给排水室外管道;如果是小区之外的套市政定额,这些都有划分的

    2010-11-08 16:33:30 

  • 室外管道安装子目。

    2010-11-10 14:18:44 

  • 要看你具体的 工程种类,如果只是你的空调水的一点埋地管道就套安装的,是小区外面的市政管道就 套市政的

    2010-11-10 15:00:40 

  • 1.无缝钢管管外径>250mm、其它钢管直径>150mm的室外管道,按设计要求,执行第八册《市政管道工程》定额。 2.无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册《建筑工程》或第五册《给排水、采暖、燃气工程》定额。

    2010-11-11 16:25:35 

  • 套用安装定额中的室外管道安装子目。

    2010-11-08 16:30:38 

  • 我是做空调水管管道安装工程的,仍然套市政管道安装吗。我觉得在楼外1.5米以内的套室外的,在1.5米以外的套市政的。

    2010-11-08 17:07:53 

  • 套管道室外安装定额子目。

    2010-11-08 16:45:27 

  • 小区以外的套市政定额;小区以内的套安装定额。

    2010-11-08 15:52:28 

  • 对于管道安装的项目,要根据当地定额规定的范围套取定额,不能笼统的说该套什么定额,建议你最好查一下你们当地的市政定额,一般在册说明里都有具体的说明,像我们四川的市政定额就是这样的,而且上面还有示意图。

    2010-11-08 18:18:24 

  • 套取市政工程的定额子目处理。

    2010-11-08 14:49:49 

  • 安装定额中的管道安装也有埋地敷设的呀,套什么定额你得看看定额说明了,在单位工程界面点帮助,下拉菜单中定额章节说明的

    2010-11-08 20:08:29 

  • 查下定额说明及规范,看是如何定义套取安装或者市政定额这块的。

    2010-11-09 08:48:32 

  • 我也是新手,不过我想应该是套安装定额的,因为空调是属于室内工程的,如果出室外3米可能要套是室外工程。对不对,请参考。

    2010-11-09 10:16:18 

  • 埋地管道在室内,数量并不大,不用单独提出套定额的,如果是在建筑物外1.5m或是在阀门井以外应该套室外管道,定额内一般在管道分部里会划分室内和室外的,因为所含的管件和工费都不一样的 一般空调管道没有市政配套内容,并不涉及市政定额。如果是给排水管道才会涉及到与市政。

    2010-11-09 16:39:15 

  • 埋入地下的管道接入市政管辖范围内的套安装定额,接入市政管辖范围外的套市政定额,一般定额总说明都有相关说明的,要套相应的挖沟槽及管道安装定额

    2010-11-09 21:09:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!