    原则上是先定义斜板再布置钢筋和先布置钢筋再定义斜板算出的量是一样的,如果你重新安装也是不可以的话,建议你直接联系一下广联达的服务人员,咨询电话23378039 可以让他们通过网络给你解决!

    2010-11-16 09:05:20 

  • 先定义斜板以后在布置钢筋,然后你再看看; 是的,就是先定义斜板以后再布置钢筋的,就这么简单,呵呵;

    2010-11-08 22:04:07 

  • 定义斜板,按板布置受力筋,然后汇总计算,保存关闭再打开看看。 那你把程序卸载后再安装看看,最好与你朋友安装统一版本用同一个安装盘和狗。

    2010-11-08 22:09:20 

  • 坡屋面斜板受力筋?删除后重新布置斜板以后在布置钢筋。

    2010-11-09 08:50:51 

  • 你好:坡屋面板,先画好板并按图纸要求分割好后,按分割后的单块小板来布置主筋,这样软件计算的钢筋量就会准确一点了,你如果用多板布置就不对了,那都是水平布置的。