    根据06G101-6图集,基础连梁有单跨基础连梁和多跨基础连梁之分,二者箍筋计算方法不一样,单跨基础连梁按该图集第70页形式计算,多跨基础连梁按该图集第68页和第69页形式计算,其中多跨基础连梁以框架柱为支座,箍筋从柱边开始计算。软件中我定义的多跨基础连梁,轴网距离都是3m,基础尺寸1m*1m居中,柱子尺寸400*400也是居中,基础连梁底筋连续通过,尺寸200*400,基础为独立基础1000*1000*500,基础连梁应计算箍筋数量为Ceil(2500/200)+1=14根,两跨合计28根。请问下图中额外的两根是干怎么回事?该问题咨询了广联达“网络服务”,其解答有些莫名其妙,并且没有对继续提问给出答复,已经计算的14根已经是柱边到柱边的数量了,不可能还有什么基础连梁在独立基础中的数量,那样就重复计算了。希望专家给出解答,谢谢。

    06G101-6

    重复计算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好! 通过您提的问题,看出,您使用的应该是532版本。该版本在计算基础连梁箍筋时,是有一些问题的。第一跨的2根箍筋,算的是第一跨左半支座内的箍筋(没有连梁的那侧)。(1000-500)/2-25(保护层)/500=2 建议您升级到718版本,我们在该版本已经修改了这个错误。给您带来不便,请谅解。