pang 2009-04-15 14:22:26 | 北京市 其他专业 | 207查看 1回答
GGJ10.0的用户工程,层高3800,梁高700,搭接形式为绑扎,纵筋为4c20.计算出箍筋为全高加密,用户不理解.
GGJ10.0的用户工程,层高3800,梁高700,搭接形式为绑扎,纵筋为4c20.计算出箍筋为全高加密,用户不理解.
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先要了解柱都有哪些地方加密:1.节点范围加密2.底层柱LN/3加密.3.非首层柱Max(ln/6,500,柱长边尺寸)4.搭接范围加密5.刚性地面上下500加密.
此工程柱加密范围为:700(梁高)+Max(ln/6,500,500)(柱为500*500)+Max(ln/6,500,500)+2.3*1.4*37*20(纵筋直径为20.1.4的系数.)=4116,超出了层高3800,所以会全高加密.2009-04-15 14:22:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看