pang 2009-04-15 15:14:29 | 北京市 其他专业 | 511查看 1回答
GGJ10.0工程汇总后,查看剪力墙钢筋计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距+1=水平筋根数,发现某一段墙体水平筋一侧多算了两根,为什么?
GGJ10.0工程汇总后,查看剪力墙钢筋计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距+1=水平筋根数,发现某一段墙体水平筋一侧多算了两根,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般是这段墙体钢筋的下一层没有剪力墙钢筋,这样本层的墙体钢筋就会重新生根,按照梁上墙来计算,那两根钢筋是在梁内的水平定位钢筋.
2009-04-15 15:14:29