钢筋算量拉筋问题
剪力墙拉筋弯钩长图纸给的固定值10d 如何在图形里面设置啊,麻烦配图说明下 谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说只是剪力墙的拉筋弯钩长为10D,如果从设置中更改那所有的都更改了,你是只想更改剪力墙里的拉筋对吧,你汇总计算完后,
找到墙体拉筋,把计算公式里面的(11.9*d)中的11.9改为10就可以了。
2014-12-12 10:02:22
-
您的理解是有误的设计要求剪力墙拉筋弯钩10d是套用11G图集的描述的,也就是抗震构件箍筋和拉筋弯钩直线段长度10d
2014-12-12 10:00:07
-
2014-12-11 17:12:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看