• 对梁进行集中标注和原位标注后,汇总计算后出来的计算结果只有主筋的钢筋量却没有箍筋的钢筋量,请问是什么原因?

    对梁进行集中标注和原位标注后,汇总计算后出来的计算结果只有主筋的钢筋量却没有箍筋的钢筋量,请问是什么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是因为在编辑梁集中标注的时候修改箍筋信息时,把箍筋信息后边的箍筋肢数去掉了。如 A8@100/200(2) 修改之后 A8@100/200 丢了箍筋肢数了,所以没有箍筋的钢筋量。如下图: