• GGJ2013 识别不了顶层柱

    我把顶板看作为顶层,-1层柱子在顶板进行封头,无论怎么设置,边柱也好,角柱也好,钢筋都是直的,没有弯折。什么顶板的梁设置为屋面框架梁啊,-1层的柱自动识别边角柱都试过了,没有任何变化。。。。太垃圾了。。求高人指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您只要在柱属性中垂直钢筋信息前+‘*’或者‘#’(强制锚固)注意按照图纸设计可能是角筋或全部弯折,分别在钢筋信息前+符号

    2014-12-09 12:59:23 

  • 你好:软件不能自动识别时,可以在柱子的属性里选择为边、角柱就可以处理好了。

    弯折

     

    2014-12-09 11:52:54 

  • 框架柱可以识别出边角柱的,异型柱没办法识别,软件也改不了,只能手动改计算公式了。

    2014-12-09 12:05:32 

  • 1.柱子绘制完毕之后,你的梁或者墙体是否绘制完毕,如果梁、墙不存在,软件是无法判断边角中柱的

    2、非矩形柱是不能判断边角中柱的

    3、可以通过属性框中自行修改