• GGJ10.0中,我设的首层地面结构标高为0,首层层高为3.6m,为何首层柱的钢筋计算公式中层高为3400呢?

    GGJ10.0中,我设的首层地面结构标高为0,首层层高为3.6m,为何首层柱的钢筋计算公式中层高为3400呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:柱高度为4.2m,应该是首层顶至基础层插筋处的长度。软件中基础层计算柱插筋,插筋伸出基础后,可能没有到±0.000,所以首层柱钢筋在计算时要从基础插筋与首层钢筋焊接位置开始计算。所以就会比首层层高高。

    2009-05-26 09:45:47 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题