pang 2009-05-26 09:45:47 | 辽宁省 其他专业 | 488查看 1回答
GGJ10.0中,我设的首层地面结构标高为0,首层层高为3.6m,为何首层柱的钢筋计算公式中层高为3400呢?
GGJ10.0中,我设的首层地面结构标高为0,首层层高为3.6m,为何首层柱的钢筋计算公式中层高为3400呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:柱高度为4.2m,应该是首层顶至基础层插筋处的长度。软件中基础层计算柱插筋,插筋伸出基础后,可能没有到±0.000,所以首层柱钢筋在计算时要从基础插筋与首层钢筋焊接位置开始计算。所以就会比首层层高高。2009-05-26 09:45:47