• 为什么水平管与立管相交没有生成通头?

    给排水工程,识别了水平管和立管,怎么没有生成通头?(其他的管道没有生成通头的同样适用)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    方案1:选择识别好的管道-右键-构件属性编辑器-系统类型不一致,需要把水平管和立管的系统类型修改为一样的,才可以生成通头;

    方案2:将水平管和立管单独选中,发现水平管和立管的标高不一样,管道没有连接上,需要修改其中一个管的标高就可以生成;

    方案3:水平管没有连接到立管的位置,管道编辑——延伸水平管,使水平管和立管连接上即可;

    方案4:旁边已经有另一根管子的通头生成,两个通头离得太近,第二个通头也没法生成,需要将管道向旁边拉伸一点距离,才能生成;

    方案5:两个管道的管径相差太大,生成不了,需要修改管道的管径即可

    注:材质不同可以生成通头