• 请教屋面避雷带的问题

    1、请问屋面避雷带是不是截图中箭头指的这一圈,如果是,那请问计算避雷带的工程量是不是就是屋面的周长就可以了? 2、请问避雷带是什么材质,同事说用8号圆钢就可以,请问是这样嘛? 3、请问避雷带的支架是用几号圆钢以及间距几米设置一个合适?

    箭头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    规范规定屋面避雷带采用10、者是12#圆钢或者是-25*4的镀锌扁钢做屋面避雷带,支架间距不大于1000mm,一般支架跟避雷带材质相同,一般高层建筑会在建筑物屋面敷设一周,计算工程量时,只计算屋面避雷带,支架已经包含在定额含量内,所以不需要在计算。

    2014-12-10 20:29:30 

  • 1、屋面避雷带是截图中箭头指的这一圈,如果是,计算避雷带的工程量就是屋面的周长就可以了(看屋面上是否还有,如果有还需要计算工程量) 

    2、避雷带是一般是采用镀锌圆钢材质,同事说用8号圆钢就可以,这个要按图纸执行,一般为10圆钢。3、避雷带的支架不是圆钢,而是镀锌扁钢(-25*4),规范@1000间距设置一个合适,不过支架不需要计算工程量,定额内已经包含。

    2014-12-10 20:42:24 