• 图片里的GZ是以构造柱定义还是以框架柱定义?

    各位老师,请问一,图片里的GZ是以构造柱定义还是以框架柱定义?但是构造柱不是不能做为梁的支座吗?二,普通高层办公楼、SOHO办公楼高层、商业会所6层、酒店5层的,商场四层的,地下车库一层,这些工程的单方指标是多少,钢筋、混凝单方又是多少,能提供详细一点的吗?谢谢

    单方指标

    支座

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,图片里的GZ是以构造柱定义还是以框架柱定义?但是构造柱不是不能做为梁的支座吗?

    应该按框架柱定义构件画图布置的。

    二,普通高层办公楼、SOHO办公楼高层、商业会所6层、酒店5层的,商场四层的,地下车库一层,这些工程的单方指标是多少,钢筋、混凝单方又是多少,能提供详细一点的吗?谢谢

    这个问题不太好讲,每个工程设计抗震等级不同、设计人员不同、结构形式不同、就是出来的各种指标都是不同的。

    2014-12-10 09:17:47 

  • 广联达服务新干线

    请问一,图片里的GZ是以构造柱定义还是以框架柱定义?但是构造柱不是不能做为梁的支座吗?二,普通高层办公楼、SOHO办公楼高层、商业会所6层、酒店5层的,商场四层的,地下车库一层,这些工程的单方指标是多少,钢筋、混凝单方又是多少,能提供详细一点的吗?

    一、一般情况GZ用构造柱布置,但是这图显示的情况是要用框住布置的。

    二、不需要纠结于单方指标,因为很多工程的情况是不一样的,甚至不同的设计院出图用的钢筋量和砼量指标也是不同的。这只是个参考。只要所有的构件都计量了就不会有什么差错。

    祝顺利,谢谢采纳!

     


     

    2014-12-10 11:18:15 

  • 这要用框架柱定义布置。

    2014-12-09 22:36:55 