• 地梁钢筋问题

    如图为地梁钢筋图5c25和12c25是不是通长的,是的话后面的5c25和4c22怎么解释

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为图纸只看到了一部分,只能按我们看到的部分给你解答

    1、这两个地梁应该不是同一根,因为后面的地梁截面、钢筋等信息是单独标注出来的,如果是同一根时至少通长钢筋不会变

    2、如果上、下梁是同一根,那集中标注中的钢筋就标注的不正确

    建议你与设计人员联系一下咨询一下他们

    2014-12-05 10:31:19 

  • 如图所示

    地梁

     

    2014-12-05 10:56:16 

  • 答疑解惑

    两个标注都是通长筋。两跨同是一个梁号,一个是集中标注,一个是原位标注。

    2014-12-05 11:12:52 

  • 广联达服务新干线

    2014-12-05 10:53:16 

  • 后面的应该是原位标注的

    2014-12-05 10:59:09 

  • 如图为地梁钢筋图5c25和12c25是不是通长的,是的话后面的5c25和4c22怎么解释

    如图地梁中钢筋5C25和12C25是集中标注钢筋,如果在没有原位标注时,它是通长的,如果有原位标注时,它在原位标注跨中是断开的,也就是不是通长的了.后面的5C25和4C22是原位标注,在梁标注中原位标注优先,所以在有原位标注的跨中,按原位标注的钢筋进行配筋及计算.

    2014-12-05 11:00:45 

  • 按照集中标注定义基础梁画图元设置支座后原位标注在两柱间修改原位标注信息即可或在表格内相对梁跨输入原位信息

    2014-12-05 14:21:17 