pang 2010-01-20 10:47:01 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1199查看 1回答
钢筋计算提示柱计算长度小于0。
钢筋计算提示柱计算长度小于0。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:用户把下层的构造柱画到上层中去了,造成构造柱读取层高就为负值,所以计算长度小于0.可以把构造柱复制到下层中去,再汇总就没有问题了。
还有的情况是:基础梁在基础层中绘制的,但是标高调到了其他层,这样就会导致其他层的柱子计算报错,提示长度小于0.属于那层的基础构件就在那层绘制就可以了。2010-01-20 10:47:01