• 柱直筋长度计算结果为0

    柱直筋长度计算结果为0
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要检查:
    1. 与柱相交的节点构件的高度有问题,比如基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高;
    2. 柱上层钢筋直径大于本层,上层钢筋要伸下来和本层钢筋搭接导致;
    3. 基础层的基础构件,如果把标高调整非基础层柱顶标高的位置,则柱计算结果为0;
    解决方法:
    1.查看与柱相交的节点构件的高度,如:基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高,如果是一个很大很离谱的数据,调整后即可解决此问题
    2.查看柱上层钢筋直径是否比本层大,如果大,则需要在计算设置中调整本层柱纵筋的露出长度即可解决该问题
    3.查看基础构件的标高,是否调整到了其它层柱顶标高的位置,查看方法:进入基础层查看三维
    4.没有升级到315版本。

    2010-01-20 17:25:43 