• 如果柱的箍筋间距存在加密区与非加密区时,软件在处理柱的箍筋时是如何考虑的;如果用户工程中遇到指定加密区长度的情况,软件能处理吗?怎么处理的?

    如果柱的箍筋间距存在加密区与非加密区时,软件在处理柱的箍筋时是如何考虑的;如果用户工程中遇到指定加密区长度的情况,软件能处理吗?怎么处理的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    基础层:按计算设置中的数据,取固定的2根;非复合箍筋;
    有地下室的情况下,有两个柱根地下室和首层要考虑两个1/3净高的加密;
    无地下室时从基础顶层到首层节点底考虑一个1/3净高的加密;
    中间层考虑三控数值,三者之间取大值:即MAX{1/6净高;柱长边尺寸;500}
    同时注意节点内及绑扎搭接时软件也是考虑按加密处理的;
    指定加密区长度,软件也能处理,在属性中将上下加密区长度,手工输入具体数据就可以了。
    筋连续通过,在框架结构中,构造柱箍筋算至梁底