pang 2010-01-22 18:11:15 | 内蒙古自治区 其他专业 | 838查看 1回答
如果柱的箍筋间距存在加密区与非加密区时,软件在处理柱的箍筋时是如何考虑的;如果用户工程中遇到指定加密区长度的情况,软件能处理吗?怎么处理的?
如果柱的箍筋间距存在加密区与非加密区时,软件在处理柱的箍筋时是如何考虑的;如果用户工程中遇到指定加密区长度的情况,软件能处理吗?怎么处理的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础层:按计算设置中的数据,取固定的2根;非复合箍筋;
有地下室的情况下,有两个柱根地下室和首层要考虑两个1/3净高的加密;
无地下室时从基础顶层到首层节点底考虑一个1/3净高的加密;
中间层考虑三控数值,三者之间取大值:即MAX{1/6净高;柱长边尺寸;500}
同时注意节点内及绑扎搭接时软件也是考虑按加密处理的;
指定加密区长度,软件也能处理,在属性中将上下加密区长度,手工输入具体数据就可以了。
筋连续通过,在框架结构中,构造柱箍筋算至梁底2010-01-22 18:11:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看