• [平齐板顶]使用方法及原则

    [平齐板顶]使用方法及原则
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    [现象]
    梁标高不连续,绘图显示与原位标注的标高不符,计算也有问题。
    [原因]
    1.顶层斜梁,先原位标注,然后平齐板顶导致;
    2.【平齐板顶】的原则,本层有板则找本层标高较高的板(综合考虑不同分层内的板),本层没板找上层标高较低的板;
    [解决方案]
    1.对于顶层斜梁,应该先平齐板顶,再原位标注,也就是梁的标高和跨信息确定以后再原位标注。
    2.如果一道梁一部分在本层板上,另一部分不在本层板上,则不要平齐板顶,如果平齐板顶,这另一段会找上层标高较低的板,这种情况自己定义标高即可。

    2010-01-25 14:51:59 