pang 2010-04-23 17:34:07 | 广东省 土建算量GCL2013 | 648查看 1回答
汇总计算,计算完毕后提示,柱构件某层直径长度结算结果为0,如图:
汇总计算,计算完毕后提示,柱构件某层直径长度结算结果为0,如图:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
[原因]
原因1. 与柱相交的节点构件的高度有问题,比如基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高;
原因2. 柱上层钢筋直径大于本层,上层钢筋要伸下来和本层钢筋搭接导致;
原因3. 基础层的基础构件,如果把标高调整非基础层柱顶标高的位置,则柱计算结果为0;
原因4. 未知原因导致斜板数据错误,柱计算时找斜板的数据错误。
[解决方案]
1.查看与柱相交的节点构件的高度,如:基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高,如果是一个很大很离谱的数据,调整后即可解决此问题 ;
2.查看柱上层钢筋直径是否比本层大,如果大,则需要在计算设置中调整本层柱纵筋的露出长度即可解决该问题;
3.查看基础构件的标高,是否调整到了其它层柱顶标高的位置,查看方法:进入基础层查看三维,看哪些构件飘到空中了,正确调整标高后即可;
3.如果不是上述两种原因,请升级到315版本即可解决;2010-04-23 17:34:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看