pang 2010-01-14 14:19:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 548查看 1回答
梁标高不连续,绘图显示与原位标注的标高不符,计算也有问题
梁标高不连续,绘图显示与原位标注的标高不符,计算也有问题
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳[原因]
1.顶层斜梁,先原位标注,然后平齐板顶导致;
2.【平齐板顶】的原则,本层有板则找本层标高较高的板(综合考虑不同分层内的板),本层没板找上层标高较低的板;
[解决方案]
1.对于顶层斜梁,应该先平齐板顶,再原位标注,也就是梁的标高和跨信息确定以后再原位标注。
2.如果一道梁一部分在本层板上,另一部分不在本层板上,则不要平齐板顶,如果平齐板顶,这另一段会找上层标高较低的板,这种情况自己定义标高即可。2010-01-14 14:19:47
-
梁原位标注仲 有括号的标高与没括号的标高 区别 H-0.03 和 (H-0.03) 这个标高是指这一跨的标高还是两条梁夹着这段的标高? 希望是正确答案。
-
梯柱是非框架柱,绘制时上下层标高要不要连续连通?我之前画是按梯梁标高的,汇总计算的时候提示“本层柱与下层柱标高不连续”,怎么办?
-
请问梁原位标注识别时,出现“当前梁跨数与属性不符”,但经检查发现,属性中的跨数与识别出来的跨数相同,且按图纸重提梁跨后,还是出现“当前梁跨数与属性不符”,如果继续识别会不会影响计算结果?
-
是不是梁的集中标注和原位标注标高有(0.09),板是不是也必须相对于层顶标高调高0.09m
是不是梁的集中标注和原位标注标高有(0.09),板是不是也必须相对于层顶标高调高0.09m 补充问题:板按层顶标高画,梁按集中标注画的,对于图中红线圈起来的大窟窿不知道是不是画错了,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看