• 钢筋软件中构造柱修改为非抗震后,其钢筋计算仍然以抗震计算,如何处理?

    钢筋软件中构造柱修改为非抗震后,其钢筋计算仍然以抗震计算,如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:将构造柱抗震等级调整为非抗震后,其箍筋如需要按6.9*d计算,

     

    但计算结果为11.9*d。


    主要原因是软件默认构件的抗震由整个工程确定,如果需要按构件抗震等级计算,需要在“工程设置”中的“弯钩设置”里找到:箍筋弯钩平直段计算按构件抗震考虑,在勾选框里打钩,


    计算结果即为构件抗震设置的结果

     

    2010-04-25 11:25:14 

点我,有新答案通知你哦