• 2008的超高模版是如何计算的?

    2008的超高模版是如何计算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:计算出超过部分的工程量之后,又乘了一个超高的步距
    也可以在计算设置中改成:不分段,计算总量
    修改之后和8.0一致了,套定额时子目乘步距个数即可
    规则:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
    定额:柱支撑高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑,增加100平米,增加103.5元