pang 2010-06-12 17:56:45 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 506查看 1回答
暗柱输入箍筋信息是A10@150的。点编辑钢筋查看箍筋根数算法的时候,发现软件还是算出了加密区,如何调整呢?
暗柱输入箍筋信息是A10@150的。点编辑钢筋查看箍筋根数算法的时候,发现软件还是算出了加密区,如何调整呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件在下层钢筋在本层露出和本层纵筋绑扎搭接长度范围内,按平法要求给自动算出加密了,加密间距按平法03G101-1(P40) MIN(5D,100)去算的。
如何不算出搭接范围的加密,搭接范围还是我输入的150的间距去正常计算:
修改计算设置,搭接区箍筋MIN(5D,100),修改下,S2010-06-12 17:56:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看