pang 2010-07-06 15:23:00 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 1595查看 1回答
筏板基础标高不一致,在筏板基础上绘制后浇带,有的后浇带可以布置到筏板上,有的却到了筏板外,这是什么原因?
筏板基础标高不一致,在筏板基础上绘制后浇带,有的后浇带可以布置到筏板上,有的却到了筏板外,这是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查发现,基础层标高为-11.3~-8.3,而筏板基础标高为-5.5,超出基础层层高范围。后浇带的绘制原则是构件不在层高范围内,绘制后浇带后就会显示在构件图元外,所以处理原则是切换到筏板标高所在的楼层再绘制后浇带就可以了。