liuhj 2013-12-23 11:05:02 | 安装算量GQI | 974查看 1回答
散热器连管时为什么无法选中散热器?
识别了散热器,再识别了管道,选择散热器连管连接散热器选择不上?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:在供暖器具新建完散热器后把类型选成了暖风机
解决方案:选中识别完的散热器-右键-构建属性编辑器-修改散热器的类型为散热器,在重新使用散热器连管即可
2013-12-23 11:05:02
