• 相邻层剪力墙纵向钢筋连接处理

    地下室有个夹层(-3.15的位置),下面一层剪力墙外排纵筋是16的,上面一层剪力墙纵筋是12的,图中显示钢筋交错连接,请问两种钢筋搭接位置如何处理,如何输入软件,搭接量按多少算

    搭接位置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件本身已考虑露出长度了,关于层间竖向构件图元的纵筋变径搭接软件也考虑了它们搭接了,您只要按照图示剪力墙钢筋信息输入画图元即可,不用顾虑的。计量是准确的

     

    2014-12-04 07:45:11 

  • 纵向

    2014-12-04 11:09:41 

  • 分别建立-1层和-2层,按墙的正常钢筋输入方式输入即可,软件会考虑层间的搭接。从上图看搭接长度应该是500

    2014-12-04 07:32:43 

  • 应该是焊接,搭接长度按照35D和500比大值计算(平法),你可以建立地下室两层,软件是自动考虑搭接区域长度的。

    2014-12-04 10:19:12 