pang 2010-09-08 11:04:14 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 259查看 1回答
钢筋2009工程计算时,楼层只有2.9m,但是汇总计算的时候计算柱子箍筋的时候却是以3.06米来计算高度的
钢筋2009工程计算时,楼层只有2.9m,但是汇总计算的时候计算柱子箍筋的时候却是以3.06米来计算高度的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳经检查发现有这种计算有问题的柱子上的梁都是有两根,一根是普通梁,一根梁是超过本层标高的,所以计算柱高度的时候就识别成梁顶了,这样就变成了3.06米了。
2010-09-08 11:04:14